Pridruen/-a: Ned Okt 2009 17:37 Prispevkov: 2 Kraj: lj
|
Objavljeno: Sob Jul 24, 2010 12:54:53 Naslov sporoila: 12V podaljšek |
|
|
Pozdravljeni
Doma imam pokvarjen kompresorèek za na 12v ki se ga kupi za par evrov že skor v vsaki štacuni. Ker sem polomu mehanski del, bi rad uporabu kabel za hladilnik v avtu. Hladilnik naj bi porabil 110w 12v, menite da bi tanek kabel kompresorèka vzdržal 110w ali bi se skuru, dolg je pa slabe 3m presek pa ne vem koliko je ???
Ali bi vsaj vtikaè ki je od kompresorèka vzdržal tok hladilnika ?
Hvala LP matjaĹľ |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
PeterP
Pridruen/-a: Pet Mar 2008 19:46 Prispevkov: 99
|
Objavljeno: Sob Jul 24, 2010 13:12:10 Naslov sporoila: |
|
|
Kabel se bo v vsakem primeru grel.
Ăe zraèunaš tok: 110W/12V= 9,2A
Jaz bi uporabil min. 1,5mm kabel.
Kot sem rekel delalo bo samo preveri koliko se bo grel kabel. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 05:54:36 Naslov sporoila: |
|
|
Ker kompresorèek tudi žre nekje okoli 8A ali še veè, bi bil kabel najbrž v redu.
Za podaljšek bi bil primeren kabel s presekom žice vsaj 1,5mm2 tudi zaradi padca napetosti, ne samo zaradi toka. Uporabiš lahko zvoèniški kabel èrno-rdeèe barve ali pa prozorne barve, s presekom 1,5mm2 ali pa 2,5mm2 _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Spajky moderator

Pridruen/-a: Tor Okt 2008 8:20 Prispevkov: 239 Kraj: Obala
|
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 08:48:17 Naslov sporoila: |
|
|
reber je napisal/a: | Ker kompresorèek tudi žre nekje okoli 8A ali še veè, bi bil kabel najbrž v redu |
Originalni kabel je zelo tanek (imam en tak kompresorèek!) in se greje ter je pametno ga zamenjat  _________________
½ Konzerva na konzervo ... (wifi) antena, SuperDuper - SpikeCanTenna™ ½ LP! - ¤¤¤ - http://www.spajky.vze.com |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber moderator

Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2148 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 15:18:10 Naslov sporoila: |
|
|
Ja, zna biti, da je tako, ker šparajo pri materialu, obièajno pa je kompresorèek v pogonu le sorazmerno kratek èas. Tak kabel bi bil verjetno primeren le za podaljšek za napajanje hladilne torbe, ki žre 4A. _________________ Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne more dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne more odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne more urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne more brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne more glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne more pripeti datotek v tem forumu Da, lahko povlee datoteke v tem forumu
|