PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2015 19:31:33    Naslov sporoila: Kako deluje rele? Odgovori s citatom

Imam rele PR 59C. Shema je razvidna v priloženi sliki. Iz ene strani ima 6 in iz druge 5 prikljuèkov.

Na shemi so narisani na eni strani samo 3 prikljuèki, tako da mi ni jasno.

Tudi ne zastopim kaj pomeni simbol na desni strani z oznakami 2/10.

Prosim za kakšno razlago Laughing

LP



20150208_225102.jpg
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  20150208_225102.jpg
 Velikost datoteke:  431.47 KB
 Downloaded:  1009 krat


20150206_194144.jpg
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  20150206_194144.jpg
 Velikost datoteke:  470.93 KB
 Downloaded:  1003 krat

Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Polji zasebno sporoilo
mirator



Pridruen/-a: Tor Mar 2014 14:49
Prispevkov: 41
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2015 08:09:28    Naslov sporoila: Odgovori s citatom

2 in 10 so prikljuèni kontakti tuljave. Na enega, 2 ali 10, (vseeno katerega) priklopiš nulo, na drugega pa krmilno fazo. Ostale sponke so preklopni kontakti - 1,6,11 (skupni), 4,5,8 (zaprti kontakt, ko je tuljava izklopljena), 3,7,9 (odprti kontakt ko je tuljava izklopljena-brez napetosti).
Deluje na principu elektromagneta. Rele ima tuljavo z železno kotvo. Ko na tuljavo priklopiš napetost, se kotva uvleèe in preklopi kontakt.

_________________
Èe si praktik, spoštuj teorijo, èe si teoretik, spoštuj prakso.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Polji zasebno sporoilo
reber
moderator


Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2148
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2015 20:12:48    Naslov sporoila: Odgovori s citatom

Dodal bi še to, da so releji na fotografijah 24V DC iz tiste teme o gorilniku.

Tako kot je napisal mirator, 2 in 10 sta prikljuèka tuljave, ki je elektromagnet.

V tem releju imaš 3 stikala, ki preklopijo naenkrat.

Namerno sem uporabil besedo "stikala", ker kontakti v releju v bistvu so neke vrste stikala, ki jih premika elektromagnet.

Poznamo razliène vrste kontaktov:
- delovni kontakt je imenovan tudi odprti kontakt (normally open) ima dva prikljuèka
- mirovni kontakt je imenovan zaprti kontakt (normally close) ima dva prikljuèka
- preklopni kontakt (imenovan tudi izmenièni kontakt)je kombinacija delovnega in mirovnega kontakta, skupna toèka obeh je skupni prikljuèek (kontakt) imenovan COMM, zato ima preklopni kontakt le 3 prikljuèke namesto 4

V tem releju imaš torej 3 preklopne kontakte, vsak ima po 3 prikljuèke Wink

Exclamation Pogosto se dogaja, da mešamo ali nehote vèasih dvoumno uporabljamo besedi, kot sta "kontakt" in "prikljuèek".
Kontakt je del stikala ali releja in ima lahko 2 ali 3 prikljuèke. Prikljuèek pogosto imenujemo tudi z besedo "kontakt", kar je lahko na nek naèin tudi pravilno, ampak mislim, da prav zaradi tega vèasih pride do napaènega razumevanja. Exclamation

Preklopni ali izmenièni kontakt ima naslednje prikljuèke:
- delovni kontakt, NO, normalno odprt, je sklenjen ko je tuljava releja prikljuèena na nazivno napetost
- mirovni kontakt, NC, normalno zaprt, je sklenjen, ko je tuljava releja brez napetosti, torej v mirovanju
- skupni kontakt, C, COM, COMM, common, vedno nastopa v povezavi z delovnim ali mirovnim kontaktom.

Predstavljaj si kretnico na železniški progi... tudi tu gre za nekakšen izmenièni kontakt ali povezavo, ena proga je skupna, ki se razdeli na dve progi, recimo leva in desna. Promet iz leve direkno na levo mimo skupne, ni možen.

Enako velja tudi pri preklopnih ali izmeniènih kontaktih, NO in NC praviloma nikoli nista povezana, vedno teèe tok v smeri COMM-NC ali COMM-NO in nikoli NC-NO


Upam, da sem bil dovolj jasen Wink

_________________
Zasebna sporoèila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Polji zasebno sporoilo Polji E-sporoilo Obii avtorjevo spletno stran
Damjan_



Pridruen/-a: Tor Feb 2015 20:08
Prispevkov: 26

PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2015 22:28:40    Naslov sporoila: Odgovori s citatom

Sem dojel Very Happy

Hvala obema.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Polji zasebno sporoilo
Pokai sporoila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Elektrotehnika za zaèetnike asovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski as
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne more dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne more odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne more urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne more brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne more glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne more pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povlee datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group