PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 21:38:09    Naslov sporočila: 7,5kW asinhronski generator Odgovori s citatom

Zdravo!
Prosil bi vas za pomoč, naredil bi generator iz 3f asinhornskega motorja moči 7,5Kw, ki bi ga poganjal s traktorjem, na forumu sem dobil enačbo kako izračunaš kapaciteto kondenzatorjev ki so vezani v trikot da vzbudi elektro magnet. Zanima me ali je kakšna možnost da bi zravn 3f vtičnice dodal še dve 1f vtičnici ali pa vsaj eno.

Lp
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Batman



Pridružen/-a: Pon Feb 2008 23:10
Prispevkov: 67

PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2011 19:32:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Če je motor 220/380V potem ja, če pa je 380/660 pozabi na 1f.
_________________
***slo-byte.net***
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
zokc



Pridružen/-a: Pet Mar 2012 17:49
Prispevkov: 38

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 23:23:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Kakšna pa je enečba za izračun kondenzatorjev?
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 1933
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 09:06:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Torej, kot je že Batman napisal, za 1F izhod rabiš primeren motor, to je 230/400 (220/380), kar pomeni medfazna napetost 230V za vezavo v trikot in medfazna napetost 400V za vezavo v trikot. Tak motor tudi ni primeren za zagon zvezda/trikot v našem omrežju, ker imamo medfazno napetost 400V. Tak motor je zato pri nas neobičajen in ga redkeje srečaš.

Najbolj pogosti motorji pri nas so 400/660 in zato za 1F izhod niso primerni, lahko pa uporabiš medfazni priklop in transformator 400/230 primerne moči.

Formula za izračun kondenzatorjev sicer obstaja, vendar ni popolnoma univerzalna, ker je kapaciteta odvisna tudi od same zgradbe motorja, konkretno od oblike in sestave rotorske kletke. Te zadeve bolj slabo poznam in težko zanesljivo napišem konkreten podatek.

Ker je tema aktualna že leta in leta, saj je motorjev na voljo bistveno več kot generatorjev, so ljudje izdelovali električne agregate na tak način. No, v ta namen sem nekoč z interneta snel eno uporabno literaturo, ki jo dodajam tukaj v priponko. Notri je veliko razloženega, cel kup formul in izračunov. Upam, da bo kaj pomagalo.



asinhron-generator.pdf
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  asinhron-generator.pdf
 Velikost datoteke:  182.55 KB
 Downloaded:  197 krat


MotorsAsGenerators-NigelSmith.pdf
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  MotorsAsGenerators-NigelSmith.pdf
 Velikost datoteke:  7.1 MB
 Downloaded:  179 krat


_________________
podpis
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Energetika Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povlečeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group