Pozdravljeni!

Zanima me ĆØe je tole krmilje s tipkama in ĆØasovnikom pravilnmo narisano.

Lp, AljoŔa



zvezda_trikot_2.jpg
 Opis:
Zvezda trikot vezava
 Velikost datoteke:  86 KB
 Pogledana:  4047 krat

zvezda_trikot_2.jpg




Nazadnje urejal/a zokc Ned Mar 04, 2012 14:41:00; skupaj popravljeno 2 krat
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2149
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 22:32:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Pozabil si na samodržni kontakt, ki bo držal vklopljen kontaktor K1M, ko boŔ spustil tipko S1

ObiĆØajno ali pa kar vedno, prikljuĆØke tuljav kontaktorjev z oznako A2 povežemo na niĆØlo oziroma skupni nizki potencial.

OpiÅ”i mi ĆØasovni rele zvezda/trikot, kako naj bi deloval, je med preklopom kaj pavze ali preklopi direktno iz zvezde v trikot?

Glavni tokokrog je bil že narisan, ostalo si dodal sam, zdi se mi, kot da gre za praktiĆØni pouk na neki Å”oli, napiÅ”i kaj veĆØ... da ti lahko pomagam in bodi kar se da natanĆØen.

_________________
Zasebna sporoĆØila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
zokc



Pridružen/-a: Pet Mar 2012 17:49
Prispevkov: 38

PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 00:17:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Sej ko stisnem tipko S1 kre tokokrog skozi K1M preko bimetala na S2 in ga drži prižganega dokler nepritisnem tipke S2.

K1T naj bi iz zvezde v trikot priklopil po 20 sekundah.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2149
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 09:00:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Ja, sem spregledal, da si uporabil "varĆØno" vezavo, ker si uporabil kar glavni (motorski) kontakt kontaktorja za samodržno vezavo.

Pri takih vezavah pogosto uporabljajo tudi kontaktorje z 380/400V tuljavo, da je krmilni tokokrog napajan izkjuĆØno iz faznih vodnikov, niĆØla pa je neobremenjena, kar pomeni, da jo ne potrebujemo in je za napajanje dovolj L1, L2, L3 in PE. V tvojem primeru, ker imaÅ” tuljave kontaktorjev 220/230V, pa moraÅ” imeti tudi niĆØlo, lahko pa bi uporabil loĆØilni transformator 400/230V in bi bila situacija podobna kot pri 380/400V tuljavah. Popolnoma enako bi bilo, ĆØe bi imel transformator 400/24V in bi potem lahko uporabil 24V tuljave v kontaktorjih.
Vse je odvisno od zahtev projekta ali naloge, ki jo imaŔ za reŔit.

Glede ĆØasovnega releja za zvezda/trikot pa me zanima ĆØe ima zakasnitev v ĆØasu samega preklopa, ta zakasnitev naj bi bila vsaj 100-200ms, lahko tudi 500ms (0,5s), da sluĆØajno ne bi priÅ”lo do medfaznega kratkega stika, ĆØe bi kontaktor za trikot vklopil zelo hitro, kontaktor za zvezdo pa bi prepoĆØasi izklopil, saj nimaÅ” uporabljenega nobenega pomožnega kontakta, ki bi ga vezal v krmilni tokokrog kot pogoj za prepreĆØitev vklopa kontaktorja za trikot, dokler je kontaktor za zvezdo Å”e vklopljen.
ƈasovni rele, kot si ga narisal, ima notri samo navaden rele s preklopnim kontaktom, kar je po mojem mnenju bolj zasilna reÅ”itev, ĆØeprav se mi zdi, da tako vezavo precej množiĆØno uporabljajo.

Ob tej priliki me zanima, ĆØe kdo ve, ali obstajajo ĆØasovni zvezda/trikot releji, ki imajo vgrajena 2 releja namesto enega, kot v tem primeru?

Zakaj 2 releja? preprosto zato, ker bi prvi rele (zvezda) vklopil takoj, ko bi ĆØasovni rele dobil napajanje. Po nastavljenem ĆØasu za preklop iz zvezde v trikot pa bi se najprej izklopil prvi rele (zvezda) in po zelo kratkem ĆØasu (100-200ms, lahko tudi nastavljiv) bi se vklopil drugi rele (trikot). ƈe bi bil ĆØasovni rele s takimi lastnostmi, potem ne more priti do medfaznega kratkega stika zaradi morebitne poĆØasnosti kontaktorjev.

Kjer je možno, da zaradi soĆØasnega vklopa naredimo medfazni kratki stik ali pa kakÅ”no drugo nevarno kombinacijo, potem vedno uporabljamo pomožne kontakte na kontaktorjih.

_________________
Zasebna sporoĆØila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
zokc



Pridružen/-a: Pet Mar 2012 17:49
Prispevkov: 38

PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 14:33:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Preko stikala S1 vklopim kontaktor K1M in timer K1T... Pri vklupu je timer v položaju priklopa 18, 21 ( Zvezda ) po nekaj sekundaj pa preklopi v položaj 18, 22 ( Trikot ).

Mislim, da bi to moglo delovati...
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2149
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 20:23:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Saj deluje, vendar Ŕe vedno nisi odgovoril na vpraŔanje, ki me zanima.

Prosim, preberi moje prejÅ”nje sporoĆØilo bolj natanĆØno Wink
Ali je po preteĆØenem nastavljenem ĆØasu preklop iz 21 na 22 v trenutku ali je kaj pavze?

_________________
Zasebna sporoĆØila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
zokc



Pridružen/-a: Pet Mar 2012 17:49
Prispevkov: 38

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 14:57:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Ne niĆØ ni pavze... ko gre iz položaja zvezda preklopi v položaj trikot...
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2149
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 16:24:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Aha, ĆØisto klasiĆØni navadni ĆØasovni rele, ki iz enega položaja v drug položaj preklopi skoraj v trenutku. No, za zvezda/trikot se pri taki vezavi lahko zgodi tudi medfazni kratek stik, ĆØe ni blokirano z mirovnimi kontakti.
_________________
Zasebna sporoĆØila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
zokc



Pridružen/-a: Pet Mar 2012 17:49
Prispevkov: 38

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 19:44:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Pol je bolÅ” da dam ĆØasovni rele ki zaksani preklop za 500ms...
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kvizko



Pridružen/-a: Sob Sep 2010 10:03
Prispevkov: 39
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 22:21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Praviloma se moĆØnostni in krmilni del riÅ”eta posebej zaradi razloĆØnosti sheme, in ja...se dobijo moduli zvezda-trikot, ki imajo v sebi nastavljivo ĆØasovno zakasnitev.
_________________
LED je prihodnost
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2149
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 23:41:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Ja, res je, krmilni tokokrog in glavni tokokrog se riÅ”eta posebej, lahko sicer na istem listu, ĆØe je prostor, ampak vezava naj bi bila posebej.

Spomnim se, tudi s prijateljem sem o tem debatiral, ko sva hodila na isto srednjo Å”olo, da smo vezali zvezda/trikot z navadnim ĆØasovnim relejem, tako da je bil preklop trenuten in brez zakasnitve med izklopom zvezde in vklopom trikot... vĆØasih se zgodi, da pride do kratkega stika zaradi poĆØasnosti kontaktorjev, tako da je pavza 100-200 ms Å”e kako dobrodoÅ”la, verjetno pa niti 500 ms ne bo preveĆØ. Za tako preklapljanje bi rabil dva navadna ĆØasovna releja ali pa enega namenskega, ki ima v notranjosti dva releja, saj z enim relejem lahko dosežemo le trenutni preklop.

Mimogrede bi prosil za kakÅ”no oznako, namig, karkoli, o teh namenskih ĆØasovnih relejih za zvezda/trikot.

_________________
Zasebna sporoĆØila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
mihko



Pridružen/-a: Sre Feb 2012 11:19
Prispevkov: 1

PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 15:18:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Pri ETI imaÅ” veĆØ univerzialnih ĆØasovnih relejev, med njimi tudi namenski CRM-2T za zvezda-trikot zagon motorjev.

http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/SLO/zgradbe_in_industrija12/EVE/CRM.pdf
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Energetika Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povlečeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group