Frane
Pridruen/-a: Pon Dec 2016 16:49 Prispevkov: 22 Kraj: Vodice
|
Objavljeno: Sob Avg 31, 2019 12:31:33 Naslov sporočila: Rele/ Stikalo itd... |
|
|
Pozdrav
Problem: Kako oz s ĆØim ,zvezati elektro motorni ventil.
NamreĆØ: Ventil se zapre ali odpre ,ko mu daÅ” fazo na eno od žic. Tri žice,nula ,ena žica za zapret ,druga za odpret ventil.
Zdej je pa tle problem. Sobni termostat požene obtoĆØno pumpo, ta naj bi posredovala "fazo" na ventil,da bi se ta odpru.
To mi je jasno. Kako naj pa naŔtimam,da bo "faza" priŔla na drugo žico ventila,da se bo ta zapru,ko se pumpa ugasne oz ko jo ugasne sobni termostat.
MogoĆØe mal narazumljivo napisano (ĆØi bi sam sploh znal nardit)
O Ŕtromu vem le,da je Faza,Nula pa zemlja
lp.F. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
reber moderator
Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2149 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Tor Sep 03, 2019 09:20:42 Naslov sporočila: |
|
|
Će prav razumem, ima tvoj elektromotorni ventil konĆØna stikala, da se zaustavi v pravilnem konĆØnem položaju?
Za "signal" odpiranja ventila si že ugotovil, sedaj ti manjka Å”e "signal" zapiranja, ker sobni termostati veĆØinoma nimajo preklopnega kontakta.
Sobni termostati imajo biĆØajno le delovni kontakt, lahko dajo le en "izhod" ne morejo dati dva "izhoda". Seveda obstajajo tudi termostati, ki imajo preklopni kontakt, torej zmorejo dva "izhoda", ki se izmeniĆØno preklapljata.
ReŔitev za tvoje vpraŔanje bo reŔil preprost rele, npr PR rele
UporabiÅ” rele z 230V AC tuljavico, obiĆØajno imaÅ” na voljo 3 preklopne (izmeniĆØne) kontakte, na ohiÅ”ju je skoraj vedno narisana shema notranje zgradbe in oÅ”tevilĆØenje kontaktov.
Ko bo sobni termostat dal signal, bo vklopil ĆØrpalko in rele, z relejskimi kontakti pa potem krmiliÅ” tvoj ventil. _________________ Zasebna sporoĆØila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
|
ule
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 13:44 Prispevkov: 27 Kraj: Babno Polje
|
Objavljeno: Pet Okt 04, 2019 08:59:59 Naslov sporočila: |
|
|
MogoĆØe bi napisal tip elektromotornega ventila, ker nekateri ventili imajo lahko en signal stalno priklopljen, z drugim pa krmiliÅ” odpiranje/zapiranje. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne more dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne more odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne more urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne more brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne more glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne more pripeti datotek v tem forumu Da, lahko povleče datoteke v tem forumu
|