Okej... Ja sem uporabil iskalnik vendar je moj problem dokaj specifičen...

Stanovanje daleč od novega 1960 gradnje tako da tudi inštalacija, ki jo žal vse ne morem zaradi armiranega betona ne morem menjati... Tako da za luči ostajajo dobri stari in trdi ko pes šusdroti... (ostalo kar se je dalo sem pozamenjal).

In sicer včeraj sva z drago kupila Osram led plafonjere in jaz to veselo montiram (že tak cel tečen ker imam vedno srečo da ker se mi ne da zmeriti fašem direkt v kabl hilti). Tokrat vse zmeril zarisal itd... Zmontiram in greva zvečer spat in gledam luno na stropu ker rahlo gori. Grem v drugo sobo problema ni. Na hodniku tudi gori v dnevni pa ne. Torej sem 50% uspešen. Sem na hodniku in v spalnici menjal na luči kable ampak problema ne morem rešit ker nulo preklaplja (VEM TUDI MENI TO NI VŠEČ IN JA VEM JE SMRTNO NEVARNO - SO DONT REMIND ME Sad ) Ne vem ne kje je vezano ne kak ne kam. Vem sam da je ena 15A varovalka za vso razsvetljavo in to je to.

Stikala so pa od TEM modularni sistem.

Preidem k bistvu... Kakšen upor ali kondenzator reši to mojo zagato da indukcijo potamanim ker polne lune ne mislim vsak dan gledat... Ker zdej mi faza teže čez luč nazaj na šalter dol oziroma ko je žarnica ali porabnik gor je na obeh kablih faza. Plus da je na šaltru dol faza na enem pa nula al neki v tem smislu ni mi najbolj jasn tale vezava v tem stanovanju. Shocked Shocked

_________________
If the speed doesn't kill me, it makes me faster...
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2005
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2019 10:37:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Ah, če je stalna faza na svetilki ni ravno smrtno nevarno, ker če ima nekdo željo šlatat odprto svetilko, jo lahko šlata tudi prižgano, tudi takrat bo faza prisotna.

Indukcija oziroma kapacitivni stik bo problem, je pa čudno, da luči brlijo, pogosto tudi utripajo... najbrž je odvisno od napajalnega dela kakšen je.

Upor bi pomagal, mogoče tudi kondenzator in da ne bi stalno trošil energijo, ne glede ali je luč prižgana ali ne, bi upornost upora določil s poskušanjem, mogoče bi zadostoval že 100K upor, če ne, poskusiš z nižjo upornostjo.

Če bi uporabil upor 22K, bi skozenj ob prižgani luči tekel tok 10,5mA, to bi bilo 2,4W moči, tak bi moral biti tudi upor, 5W keramični, tudi gretja bi bilo toliko. Precej nesmiselno, ampak mogoče bo pomagal že upor 100K, mogoče 47K, koliko energije se bo trošilo si izračunaš po ohmovem zakonu.

Kaj pa, ko bo luž ugasnjena? koliko se bo trošilo energije?
Bistveno manj, ker ne bo na njem 230V ampak mogoče nekaj V, odvisno od jakosti inducirane napetosti v napeljavi.

Mogoče je rešitev tudi rele, ki ga vgradiš v luč, tako bi s kontakti releja svetilko ločil od napeljave. Vprašanje pa je, kakšen rele bo primeren, obstajajo tudi dokaj majhni releji z 230VAC tuljavico, lahko pa bi uporabil 24VDC rele, ki bi ga napajal z kapacitivnim napajalnikom. Vse je odvisno od jakosti indukcije.

_________________
sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
lynx



Pridružen/-a: Tor Okt 2008 18:46
Prispevkov: 3
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2019 06:19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Indukcijo sem na hodniku rešil s kondenzatorjem in uporom zaporedno vezanih na žarnico. Lepo ugasne...

Sobi pa so komplet drug problem... Imam Osram plafonjero led in ima narejene ledice v krogu okrog napajalnika in seveda ozemljitve ki sem ugotovil da je vzrok indukcije... Probeštift sveti na ozemljitvi ko je luč priklopljena, ko ni je mrtva... Malo sem se igral in odvil obroč iz plehnatega krožnika in glej ga zlomka luč kot s potenciometrom vedno bolj ugaša in po cca 1.5cm oddaljenosti od krožnika ugasne. Se mi ni dalo več zajebavat s tem sem vzel 4 lesene palčke za omare skup devat, 8 knipingov in obroč za cca 2cm umaknil stran dal nazaj skupaj in uala luč ne gori več Smile Danes ponovim vajo na drugih dveh plafonjerah

_________________
If the speed doesn't kill me, it makes me faster...
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2005
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2019 11:46:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Mogoče dela težave kakšen kondenzator v napajalnem delu, če je vezan proti ozemljitvi. Če je luč plavajoča in nimaš ozemljitve, potem tega kondenzatorja ne rabiš. Pločevinast krožnik je najbrž ohišje svetilke, pritrjen je na strop in je delno ozemljen, čeprav to ni ozemljitev. Ker imaš prisotno stalno fazo, se očitno preko kapacitivnega stika že prenese nekaj malega energije, toliko da LED brlijo. Zoprna reč, če je ničla preko stikala... a res ni nobene možnosti v razvodnicah, da bi to zamenjal?
_________________
sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
lynx



Pridružen/-a: Tor Okt 2008 18:46
Prispevkov: 3
Kraj: Celje

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2019 12:55:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

reber je napisal/a:
Mogoče dela težave kakšen kondenzator v napajalnem delu, če je vezan proti ozemljitvi. Če je luč plavajoča in nimaš ozemljitve, potem tega kondenzatorja ne rabiš. Pločevinast krožnik je najbrž ohišje svetilke, pritrjen je na strop in je delno ozemljen, čeprav to ni ozemljitev. Ker imaš prisotno stalno fazo, se očitno preko kapacitivnega stika že prenese nekaj malega energije, toliko da LED brlijo. Zoprna reč, če je ničla preko stikala... a res ni nobene možnosti v razvodnicah, da bi to zamenjal?


Razvodnico imam za vgradno omaro... Morem porezat vse da bi prišel do razvodnice. Ja prejšnji lastnik je mal zaj...al in ja... Jaz pa tut nisem študiral med obnovo o ledicah in sem vgradne omare obnovil potem pa grem iskat ta teden kable in ja grejo vsi kabli proti zadnjem delu omare... edina logična točka če grejo s 4ih strani proti eni toči da je tam razvodnica... Pač bo tko sej sem rešil zdej primitivno ampak zadovoljivo...

Krožnik je v strop privijačen ja tako da je ozemljen ampak tudi ko dol vidi z vsem priklopljenim brli... Lej sej sem rešil zasilno, če pa bodo problemi pa odpiram omaro da obrnem... Na srečo je vsa razvetljava na eni razvodnici in da so mi na tem ostale samo 3 sobe Smile Ostalo sem vse na novo naredil in ni problemov, te sobe majo pa šusdrote vlite v betonski armiran estrih in ni blo šans to ven spraskat in sem se vdal v usodo.

_________________
If the speed doesn't kill me, it makes me faster...
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 2005
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2019 17:50:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Če bi vseeno poskusil z relejem, v HTE sem pred leti kupil 230VAC releje, fotke v prilogi.


rele_relpol_230VAC.jpg
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  rele_relpol_230VAC.jpg
 Velikost datoteke:  130.39 KB
 Downloaded:  28 krat


rele_relpol_230VAC_spod.jpg
 Opis:

Download
 Ime datoteke:  rele_relpol_230VAC_spod.jpg
 Velikost datoteke:  128.69 KB
 Downloaded:  26 krat


_________________
sporočila sprejemam na e-mail
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Energetika Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povlečeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group