www.elektron.si
|
Poglej prejnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
rado7rado
Pridruen/-a: Sre Nov 2017 13:37 Prispevkov: 3
|
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 14:09:49 Naslov sporočila: Zns stikalo zamenjati ali ne |
|
|
Pozdravljeni.Imam vpraÅ”anje in sicer ali naj zamenjam zaĆØitno napetostno stikalo ZNS ali naj pustim ker ne kaže nobenih napak.Je pa zdaj kar že nekaj ĆØa da se ga ne uporablja veĆØ.Torej pustiti ali menjati?
Nazadnje urejal/a rado7rado Pet Nov 10, 2017 15:20:29; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
reber moderator
Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2149 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 14:44:39 Naslov sporočila: |
|
|
Slike ne prikaže, ne odpre se niĆØ, zato jo pripni na forum, kot velevajo pravila, shrani.si je nezaželjen
ZNS se že dolgo ne uporablja veĆØ, uporabi FID nemesto tega, boÅ” vsaj imel ozemljitev, ki jo pri ZNS ni... je sicer povleĆØen 3. zaÅ”ĆØitni vodnik, ampak nima funkcije PE, paĆØ pa se preko tega meri napetost da ZNS izklopi. _________________ Zasebna sporoĆØila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
|
rado7rado
Pridruen/-a: Sre Nov 2017 13:37 Prispevkov: 3
|
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 15:25:39 Naslov sporočila: |
|
|
Ok sliko sem odstranil.Za pripet na tem forumu je pa žal prevelika.No ni pa niti potrebe po sliki saj mislim da se ve kaj je zaÅ”ĆØitno napetostno stikalo .
Torej ni pa to zaÅ”ĆØitno napetostno stikalo prepovedano ali se pa motim? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
reber moderator
Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2149 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Pet Nov 10, 2017 19:18:01 Naslov sporočila: |
|
|
Uporabnega dovoljenja ne bi dobil s stikalom ZNS, torej ni dovoljeno.
Pomankljivost sem že napisal, naprave niso ozemljene, stikalo izklopiti ĆØe naprava prebija in se na 3. vodniku pojavi napetost 50V ali veĆØ. OdloĆØi se sam, ker imaÅ” inÅ”talacijo 3 žiĆØno, lahko imaÅ” zaÅ”ĆØitni PE vodnik, dodaÅ” Å”e FID ali pa tudi ne. _________________ Zasebna sporoĆØila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
|
rado7rado
Pridruen/-a: Sre Nov 2017 13:37 Prispevkov: 3
|
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 09:27:55 Naslov sporočila: |
|
|
Jaz v vtiĆØnicah in stikalih nisem nikjer zasledil 3 žice tore bi mogel v celotno napeljavo dodat Å”e tretjo žico za ozemljitev? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
reber moderator
Pridruen/-a: Pet Nov 2007 8:00 Prispevkov: 2149 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Sob Nov 11, 2017 14:30:27 Naslov sporočila: |
|
|
Ce v vtiĆØnicah nimaÅ” 3 žic ti tudi ZNS ne nuca niĆØ in NE deluje! kar pomeni da je prav vseeno ĆØe ga sploh ni, v tem primeru ti Å”e FID bolj malo nuca. Ja, ĆØe imaÅ” v vtiĆØnicah 2 žici, imaÅ” niĆØeno... no ja, o tem smo pisali že tukaj:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=47509 _________________ Zasebna sporoĆØila sprejemam na e-mail |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne more dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne more odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne more urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne more brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne more glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne more pripeti datotek v tem forumu Da, lahko povleče datoteke v tem forumu
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|
|