Kazalo po www.elektron.si forumu www.elektron.si

 
 Pomoč pogostih vprašanjPomoč pogostih vprašanj   IščiIšči   Seznam članovSeznam članov   Skupine uporabnikovSkupine uporabnikov   Registriraj seRegistriraj se 
   recentZadnjih 20 razprav  Tvoj profilTvoj profil   Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil   PrijavaPrijava 

Vezava akumulatorjev v fotovoltaiki

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Napajalna tehnika, usmerniki, pretvorniki, UPS, baterije, akumulatorji, solarni sistemi
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
urka



Pridružen/-a: Čet Feb 2015 21:34
Prispevkov: 3

PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2017 20:13:46    Naslov sporočila: Vezava akumulatorjev v fotovoltaiki Odgovori s citatom

Pozdravljeni, zanima me vaše mnenje o vezavi štirih FIAMM akumulatorjev 100Ah. Vezal jih bom kombinirano (24V) po dva zaporedno, in vsporedno, vendar sem v dilemi ali naj jih povežem v zvezdo. Najbolj sem v dvomih, ker imam dva akumulatorja model 12FGL 100 https://www.ebax.si/fiamm-fg2a007-100-ah-clone.html in dva 12 FLB400 https://www.ebax.si/fiamm-12flb400.html

Vse skupaj potrebujem za fotovoltaiko, imam 3 panele 250W Nazivna napetost (Vmp):48,7 V odprte sponke 60V
MPPT regulator Epsolar Tracer3210A (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Product/pro_content/id/654/am_id/136)
In sinusni razsmernik (čisti sinus) 3500W (http://www.ebay.de/itm/Sinus-Spannungswandler-3500W-7000W-24V-auf-230V-Wechselrichter-Inverter-Reomte-/351379488705)

Kakšno mnenje imate v tem sistemu? Potrebujem za hladilnik 80W, ? črpalka za vodo 250w(1h na teden), luči led cca 50w/dan, črpalka za tuš 100W/dan in še polnilniki za telefon, kakšno urico na teden laptop,...

Hvala vam za mnenja, priporočila,...
Uroš
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
reber
moderator


Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:00
Prispevkov: 1955
Kraj: Bled

PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2017 22:26:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Po nekaterih trditvah naj ne bi vezal različnih akumulatorjev vzporedno, zelo pogosto te trditve nimajo temeljite razlage zakaj tako. Razumljivo je, da vzporedna vezava pogosto ni primerna za različne akumulatorje glede na kemijo, še posebej če bi želel vzporedno vezati AGM in standardni kislinski svinčevi akumulator: štartni, ciklični, ... ker se napetosti polnjenja nekoliko razlikujejo.

Vzporedna vezava je pogojno dovoljena, če v nobenem primeru razmere ne prestopajo dovoljenih mej napetosti in tokov.

Kaj torej storiti v tvojem primeru, ko imaš po 2 enaka akumulatorja?

Ker so po kemiji pravzaprav enaki vsi 4 akumulatorji, bi v tem primeru dal prednost zaporedni vezavi enakih akumulatorjev.

Po mojem mnenju bi bilo najbolje vezati takole:

- oba 12FGL 100 zaporedno, da dobiš eno 24V enoto
- oba 12 FLB400 zaporedno, da dobiš drugo 24V enoto
- obe 24V enoti vežeš vzporedno

Pri zaporedni vezavi je treba paziti na enakomerno polnjenje in praznjenje. Pri enakih akumulatorjih to načeloma ni problem, saj je že v enem 12V akumulatorju 6 zaporedno vezanih celic, ki so v bistvu na nek način samostojni 2V akumulatorji. Vezje za balansiranje sicer obstaja, vendar se le redko uporablja pri uporabi enakih, enako starih akumulatorjev, še posebno pri solarnih sistemih, kjer so akumulatorji pogosto polno napolnjeni, v takih pogojih se večinoma kar dobro izenačijo.

Občasna kontrola napetosti je skoraj obvezna, da čim hitreje ugotoviš morebitno odstopanje v napetosti. Pri praznjenju je potrebno paziti, da ne pride do preglobokega praznjenja, za to naj poskrbi ustrezna elektronika. Še posebej pri praznih akumulatorjih v zaporedni vezavi je potrebna občasna kontrola napetosti, če prihaja do večjega odstopanja v višini napetosti.

_________________
podpis
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po www.elektron.si forumu -> Napajalna tehnika, usmerniki, pretvorniki, UPS, baterije, akumulatorji, solarni sistemi Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Da, lahko povlečeš datoteke v tem forumu


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group